综合医院电气照明设计的分析探讨
1 前言 随着电气照明技术的不断发展。人们对室内电气照明的要求也越来越高,对综合医院的各种区域提出了不同的要求。良好医院的电气照明设计,会为医护人员创造更加安全高效的诊疗环境,为患者提供更加温馨舒适的就医环境,从而提高医院的工作效率,使得现代化医院能够更加人性化,更加高效、稳定的运行。 《建筑照明设计标准》GB50034-2004实施以前,国内的多数医疗场所照度执行旧的《建筑照明设计标准》与现行《综合医院建筑设计规范》设计标准普遍偏低(见下表),进过医疗现场的一些随访,医护人员普遍反应照度偏低,在实施注射等治疗手段时由于体表特征不清晰,影响了实际治疗工作的运行。
综合医院建筑电气设计的几点体会
近十年,随着现代医疗科学技术的发展、先进医疗设备和电子仪器的广泛应用以及就医人员基数的增大,医院建筑项目工程的新建、扩建达到了一个高峰期。由于医院内各种设备对电的依赖性,可以说电气设计是整个医院建筑设计中的最重要环节,其供电质量和安全直接影响到医务工作的疗效。笔者结合设计过的项目,对某些设计体会进行总结与分析。 1 工程概况 此工程为辽宁省某县人民医院综合病房楼新建工程。工程建筑面积45143.55m2;建筑主体十二层,建筑高度48.8m,属一类高层建筑。地下1层、地上12层,其中地下一层主用途为设备用房,一~三层主用途为门诊,四层设待产及产科手术室、产科病房,五~十一层设病房;十二层设行政办公。