关于手术室设计中的一些问题
1.一次回风系统,根据房间体积和换气次数计算出送风量,再确定新风量,新风量的确定里以下几种: A.满足排风,维持室内正压,是按照新风量=排风量 房间体积×换气次数差(问题:此处的换气次数差应该取多少次,是不是新风量取的换气次数和排风的换气次数差) B.满足人员需求,新风量=人数*人均新风量需求(问题:人均新风需求量按照60m3/h,人数不同级别的手术室 一般都取多少呢) 而且看过有些厂家的设计方案,送风两和新风量会有一个计算值和一个实际取值,这两者之间的取值关系是什么? 2.手术室机组冷热负荷计算 看到网上一个关于手术室机组冷热负荷的计算公式,Q冷=Q内 Q新风 Q管道 Q再热;其中Q内是按照一般的负荷计算方式,维护、日射、人体、照明、设备、物料、渗透、潜热,那Q管道指的是什么呢,给出的计算式是Q管道=Q风机 Q风管,这个怎么计算 3.风管机组的功能段组成顺序,一般都是什么顺序比较好 组里的大神么,多多指教哦!!! <
如何维持手术室净化工程
如何在手术室进行净化工程的维护。手术室装修各手术室空气净化系统在手术室墙面四角、净化机组、天花板、走廊、新风机、排风机都设有不同级别的过滤器,并对其进行定期清洁、维修和更换,严格保证室内空气的无菌。手术室设计高效安全的手术室空气净化系统,保证手术室的无菌环境,可以满足器官移植、心脏、血管、人工关节置换等手术所需的高度无菌环境。无菌手术间,主要接受脾切除手术、闭合性骨折切开复位术、眼内手术、甲状腺切除术等无菌手术。在手术室内,应在一般时间后进行维护和维护,设备的工作效率显著。你知道我们应该如何做正确的维护,如果你不知道该怎么办,那么做一点吧。 在使用一段时间净化台(主过滤器3-6个月,高效率过滤器1--2年或更长的时间),并在灰尘过滤器的量的增加的后,该气体流速降低的操作区域时,当小于0.3米/秒,(此时的电压调节器不能满足所要求的标准或引起过度的振动,噪声较大的)主过滤器应取出,用新的过滤器初效替换。 2.更换粗滤器后,如果空气流速仍不