医院手术室中,干球温度可以符合要求,但是相对湿度比设计值高很多,请问如何调节?现在只有关闭新风阀门可以降低湿度,可这样不能保证手术室的正压。请问有什么比较的方法调节?
医院手术室中,干球温度可以符合要求,但是相对湿度比设计值高很多,请问如何调节?现在只有关闭新风阀门可以降低湿度,可这样不能保证手术室的正压。请问有什么比较的方法调节?
2楼
你说的是夏天的情况吗?那就表明除湿不够.
是不是从下面改进一下:1降低进水温度,2增大冷水流量,3或者增加表冷器的排数.
如果温度过低再加再热电热器
对于洁净手术室空调的计算应该比较精确的.也不算复杂.一般要考虑冷却除湿后的再热.
回复
3楼
我现在正在做几个手术室,哪为朋友能提供点这方面的信息啊!
回复
4楼
需要温湿度传感器和风速变送器以及微差压变送器等请和我联系,一起研究,13776638811 张先生
回复
5楼
楼上的确实比较执着啊~~~~~~~
回复
6楼
LZ,你空调箱配置没问题的话就可能是自控的问题了!手术室的温湿度两个参数可是要兼顾的,看看你们做自控的是不是自控算法有问题啊!?
回复
7楼
赞同
回复
8楼
主要需要考虑新风除湿处理问题
回复