请问手术室的湿度问题怎么解决?
quandunhai
quandunhai Lv.13
2006年01月07日 16:44:53
只看楼主

医院手术室中,干球温度可以符合要求,但是相对湿度比设计值高很多,请问如何调节?现在只有关闭新风阀门可以降低湿度,可这样不能保证手术室的正压。请问有什么比较的方法调节?

医院手术室中,干球温度可以符合要求,但是相对湿度比设计值高很多,请问如何调节?现在只有关闭新风阀门可以降低湿度,可这样不能保证手术室的正压。请问有什么比较的方法调节?
免费打赏
w47306
2006年01月07日 17:12:33
2楼
你说的是夏天的情况吗?那就表明除湿不够.
是不是从下面改进一下:1降低进水温度,2增大冷水流量,3或者增加表冷器的排数.
如果温度过低再加再热电热器
对于洁净手术室空调的计算应该比较精确的.也不算复杂.一般要考虑冷却除湿后的再热.
回复
zhangyu519915
2006年01月09日 12:53:01
3楼
我现在正在做几个手术室,哪为朋友能提供点这方面的信息啊!
回复
zhanghzhi
2006年01月10日 17:08:02
4楼
需要温湿度传感器和风速变送器以及微差压变送器等请和我联系,一起研究,13776638811 张先生
回复
zht2004
2006年01月10日 18:27:20
5楼
楼上的确实比较执着啊~~~~~~~
回复
vincent_lv
2006年01月11日 12:42:46
6楼
LZ,你空调箱配置没问题的话就可能是自控的问题了!手术室的温湿度两个参数可是要兼顾的,看看你们做自控的是不是自控算法有问题啊!?
回复
frakliu@co163
2006年01月11日 21:19:35
7楼


赞同
回复
oedzsw
2009年09月18日 16:37:46
8楼
主要需要考虑新风除湿处理问题
回复

相关推荐

APP内打开