求教:自动空气开关跳闸的问题
情况介绍:我单位除尘输灰段为双电源进线,切换装置为两台630A的自动空气开关+电动操作机构+控制器,该段最大的 负载为一台120KW的空压机,运行电流250A左右,两台30KW罗茨风机,两台11KW罗茨风机,其他的均为一些控制柜的电源,负载均很小。 故障现象:最近时常发生常用电源的空气开关跳闸,而备用电源没有自投,造成该段失电。 处理 :检查负载无明显异常,试送,按下控制器“断电再扣”按钮,常用电源空开复位,再按下“自动控制”常用电源合闸,该段投运。 分析该段不可能过载,总的负载电流也不会超过400A,到底是什么原因呢?该环境温度大概40度,会不会是环境温度高造成该自动空气开关热保护动作呢?
发电机断路器自动跳闸原因分析
300MW及以上机组通常接成发变组单元接线,并通过变压器高压侧断路器与系统相连。机组正常运行时,由于种种原因,使断路器自动跳闸,运行人员应正确判断并及时处理,以保证机组安全运行。1.断路器自动跳闸的原因:1)继电保护动作跳闸。如机组内部或外部短路故障引起继电保护动作跳闸;发电机因失磁或断水引起失磁保护和利断水保护动作跳闸;热机系统发生故障,由值班员就地紧急跳闸,或热力系统故障由热机保护动作并联动断路器跳闸;2)工作人员误碰或误操作、继电保护误动作使断路器跳闸。2.断路器自动跳闸后的现象:保护正确动作引起的跳闸:1)喇叭响,机组断路器和灭磁开关的位置指示灯闪光。当机组发生故障时,发电机主断路器、灭磁开关、高压厂用工作分支断路器在继电保护的作用下自动跳闸,各跳闸断路器的绿灯闪光。高压厂用备用分支断路器被联动自动合闸,备用分支断路器的红灯闪光。2)发电机主断路器、高压厂用工作分支断路器、灭磁开关“事故跳闸”光字牌信号报警,有关保护
电力变压器运行中自动跳闸时如何处理?
1、变压器瓦斯保护动作后的处理 1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复归信号后应立即报告。若确认是变压器内部故障,应将变压器退出运行,并进行必要的检查。 2)重瓦斯保护动作后的处理运行中的变压器发出瓦斯保护动作跳闸,可能是由于变压器发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障,也可能是检修后充油速度快,静止时间短,油中空气分离后使重瓦斯保护动作跳闸,发出瓦斯信号后,首先应停止音响信号,并收集气体继电器内的气体,根据气体多少、颜色、气味、可燃性来判断检查气体继电器动作的原因。 为进一步判明变压器内部故障性质,应立即取油样进行