:'( 大家帮帮忙,看看有什么解决办法。我房子半年前装修的,这半年都没跳过闸。现在控制灯那路的电闸会自动跳,有时几分钟就跳,有时一晚上也不跳,大多还是几分钟就跳。不开任何灯它也会跳。。。。哪位大哥给出个主意!谢谢了

:'( 大家帮帮忙,看看有什么解决办法。我房子半年前装修的,这半年都没跳过闸。现在控制灯那路的电闸会自动跳,有时几分钟就跳,有时一晚上也不跳,大多还是几分钟就跳。不开任何灯它也会跳。。。。哪位大哥给出个主意!谢谢了
免费打赏
wxdchgs
2008年07月12日 21:33:03
2楼

是什么开关?带漏电保护吗?
回复
lingxuct
2008年07月13日 05:36:19
3楼
线路有问题,检查后再送电。
回复
huidahq
2008年07月13日 10:16:51
4楼
根据本人的工作经验,我认为主要有以下几种可能产生的原因:
1 该回路装有漏电保护开关,但是零线未经过开关.
2 该回路存在漏电现象.
3 开关故障.

关于此类问题清查看 http://www.huida138.com/strong-12/index.htm(辉达电工电子网)如果还有其他问题也可以在该站留言.:)
回复
jiang_tf
2008年07月13日 11:14:28
5楼
同意3楼意见,一定是照线路存在漏电。照明回路空开通常是6~10A左右且不带漏电保护的,漏电轻微时,可以长时间不跳闸,漏电严重时近似于短路故障短时间甚至于立即就跳闸,所以跳闸时间不一定。空开后面带多回路的最好分回路检查(一般是从接线盒分,也有从空开直接出两、三个回路的,要具体对待)。卫生间和厨房地下是否有暗敷线路?一般来说应该没有,如有的话,这部分地下湿度变化较大,更容易有本例表现,建议重点检查。

[ 本帖最后由 jiang_tf 于 2008-7-13 11:17 编辑 ]
回复
houjianfei
2008年07月17日 10:34:35
6楼
先换照明开关。试一下。
回复
jiang_tf
2008年07月17日 14:04:41
7楼
楼主的问题解决的怎么样了,也请及时告诉,以免大家挂念啊!
回复
wxdchgs
2008年07月17日 15:55:28
8楼
楼主的问题发表于 2008-7-12 19:21
7楼的帖发表于 2008-7-17 14:04
楼主有点不厚道呀!
回复
jiang_tf
2008年07月17日 19:27:42
9楼

我的原意只是想关心一下楼主所提问题处理的怎样了,这里似乎不存在“厚道”与否。不知您是否会错意了?弄得我觉得贴发错了似的。
回复