电力变压器运行中自动跳闸时如何处理?
傻傻的弓箭
2021年11月17日 14:00:44
来自于变压器
只看楼主

1、变压器瓦斯保护动作后的处理  1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复归信号后应立即报告。若确认是变压器内部故障,应将变压器退出运行,并进行必要的检查。

1、变压器瓦斯保护动作后的处理


 1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复归信号后应立即报告。若确认是变压器内部故障,应将变压器退出运行,并进行必要的检查。


 2)重瓦斯保护动作后的处理运行中的变压器发出瓦斯保护动作跳闸,可能是由于变压器发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障,也可能是检修后充油速度快,静止时间短,油中空气分离后使重瓦斯保护动作跳闸,发出瓦斯信号后,首先应停止音响信号,并收集气体继电器内的气体,根据气体多少、颜色、气味、可燃性来判断检查气体继电器动作的原因。

  
 为进一步判明变压器内部故障性质,应立即取油样进行气相色谱分析并进行必要的测试。重瓦斯动作跳闸后,不经详细检查与测量,原因不明不得投入运行。  
 

2、变压器差动保护动作后的处理


 凡容量为10000KVA及以上的变压器均装有差动保护,主变差动保护是按循环电流原理制造的。变压器差动保护动作跳开两侧开关。  


 在拉开两侧断路器的隔离开关后,应重点检查: 

1)变压器套管是否完整,连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹;  

2)检查变压器差动保护区范围内的所有一次设备(高低压侧断路器之间的所有设备及连线)有无异常。  

上述检查没有问题,则进一步检查变压器内部是否有故障。如果变压器确实是由差动保护区外部短路引起的跳闸,可将变压器空载合闸试送电。  
 

3、变压器后备保护动作后的处理


1)当变压器定时限过电流保护动作跳闸时,首先应解除音响,然后祥细检查有无越级动作跳闸的可能,即   检查各出线断路器保护装置的动作情况:各信号继电器是否掉牌;各操作机构有无卡死。  2)如果查不出哪路出线引起的越级跳闸,则应将低压侧所有断路器断开,检查低压母线与变压器本体有无   异常。   如无异常,可空载试投一次,正常后逐路送电,即可发现是哪路出线引起的越级跳闸。  3)如果变压器本体无故障,母线有故障,当母线故障消除后可试台闸送电。如果变压器本体有故障,则不   可合闸送电,应向上级汇报,听候处理  