800kVA以上箱变是否必须做超温报警和自动跳闸?
efei143
efei143 Lv.2
2007年03月19日 16:43:21
只看楼主

请问:1、800kVA以上的箱式变电站是否必须做超温报警和超温自动跳闸? 2、如果必须做,请问是哪个规范要求的? 3、请问如何实现? 不胜感激,欢迎加我的QQ:411272382 再次感谢大家,感谢网易提供这么好的平台:)

请问:1、800kVA以上的箱式变电站是否必须做超温报警和超温自动跳闸?
2、如果必须做,请问是哪个规范要求的?
3、请问如何实现?
不胜感激,欢迎加我的QQ:411272382
再次感谢大家,感谢网易提供这么好的平台:)
免费打赏
jieboy0988
2007年03月20日 17:01:40
2楼
我也想知道这个问题的答案,希望大家能把自己的意见提供在论坛上,谢谢。
回复
zigj
2007年03月21日 07:37:20
3楼
见<工业与民用配电设计手册>,1000KVA以上的变压器才设温度保护.