精华汇总
高压零序电流互感器
更多
10kv零序电流互感器
零序电流互感器接线
lxk零序电流互感器
零序电流互感器选型
lj-2零序电流互感器
高压互感器
lxk-120零序电流互感器
lj-75零序电流互感器
开口式零序电流互感器
高压柜电流互感器
电流互感器
大电流互感器
小电流互感器
电流互感器的
高压电流互感器
高压开启式电流互感器
互感器
10kv高压互感器
高压组合互感器
高压计量互感器
35kv高压互感器
电流互感器型号
电流互感器参数
电流互感器选型
电流互感器符号
#
高压零序电流互感器
#
300
高压零序电流互感器专题,为您提供高压零序电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压零序电流互感器相关的专业交流讨论,更多高压零序电流互感器相关内容请访问
土木在线论坛
!
零序电流互感器怎么选?(一)
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
关于零序电流互感器的问题
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
关于10kV零序电流互感器
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
关于零序电流互感器的讨论
零序电流互感器该接哪里
零序电流互感器怎么选型?(三)
★变比的选择 1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比 零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误
零序电流互感器怎么选型?(四)
★容量的选择 容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度 1、综合保护等电子型保护的容量 这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
零序电流互感器怎么选(二)
★有变比、容量、精度要求的零序电流互感器。 1、国家标准GB1208—1997 国标中规定,保护用电流互感器误差限值。 准确级 额定一次电流下的电流误差%
零序电流互感器故障问题
相请教大家,如果图中的环网柜中的电缆出现故障,环网柜的零序电流互感器的保护范围是不是从故障点流过环网柜,流去进线柜的?(沿图中箭头方向)
零序电流互感器的原理与应用
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流互感器产品应用 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相
点击加载更多
APP内打开