关于零序电流互感器的问题
lrr066
lrr066 Lv.2
2005年12月02日 17:11:56
来自于变压器
只看楼主

请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了

请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
免费打赏
jia-1979
2005年12月02日 17:57:07
2楼
可以!是按变压器二次电流选定的.选个800/5的吧.
回复
lrr066
2005年12月05日 10:44:49
3楼
谢谢
回复
hjxdx
2006年01月14日 12:12:45
4楼
800/5A 小不小啊。变压器二次电流有1443.4A呢
回复
tcchezhong
2006年01月14日 12:20:31
5楼

正合适。
应该根据规范(手册中有公式)计算。
简便算法:1443.4A*25%*2(综合起来的系数)
回复
lrr066
2006年02月23日 17:00:17
6楼
谢谢解答。据干式变压器厂家技术人员答复:按1443.4A*25%选择的电流互感器还要考虑穿孔尺寸能否穿过母排。
回复
tcchezhong
2006年02月23日 17:04:21
7楼
按1443.4A*25%选择的电流互感器,错误。误导!
要考虑穿孔尺寸能否穿过母排,正确。必须考虑。
回复
lrr066
2006年02月23日 17:11:03
8楼
应该是1443.4A*25%*2,我写错了,抱歉!
回复
abc52614
2006年02月23日 17:12:19
9楼
以下是引用tcchezhong在2006-02-23 17:04:21.0发表的内容:

按1443.4A*25%选择的电流互感器,错误。误导!
要考虑穿孔尺寸能否穿过母排,正确。必须考虑

那究竟选多大的,我认为800/5的也有些小。
回复
lrr066
2006年02月23日 17:20:41
10楼
800A是适合的。按照国家标准规定,中性线上的最大不平衡电流不超过25%Ieb(变压器额定二次电流)。
回复