关于10kV零序电流互感器
zhsy0871
zhsy0871 Lv.2
2007年03月14日 16:56:20
来自于变压器
只看楼主

哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?

哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
免费打赏
mmmmxxxzzz
2007年03月15日 23:56:08
2楼
这个问题高,我也想知到
回复
lzr-2005
2007年03月16日 10:29:23
3楼
实际施工中会出现三相使用三根单芯电缆吗?
回复
mahxing
2007年05月05日 18:20:45
4楼
10kV母联用电缆等电流较大的情况下用3相单根电缆,可用穿心式零序电流互感器,把三根电缆同时穿人。
































回复
banqiao14
2007年06月01日 23:09:37
5楼
只要是用于零序保护的电流互感器,只能是三相穿心才能取得零序信号,我所知道的是没有其他的方法,
回复
611-fj
2007年08月04日 13:10:38
6楼
学习中
回复
lingxuct
2007年08月04日 14:14:53
7楼
通常都是把出线电缆穿过一个零序电流互感器,三根单芯电缆也可以同时穿过一个零序电流互感器。
现在都用微机型综保,零序保护也可以通过综保计算得出(用三个出线CT,不用零序CT)。
回复
在路上2000
2007年08月04日 16:31:19
8楼
这个嘛,楼主恐怕要好好了解零序的概念了。零序互感器一条线就配一个,通过三相合成测量零序电流用的。
回复
colourcat_3392
2007年08月05日 12:50:21
9楼
零序电流互感器都事三相同穿的,没有单相之说,
合成的是三相分别装电流互感器,二次电流传入微机合成的。
回复
pzs-ff
2007年08月05日 15:39:16
10楼
请教:10KV柜内已装有3只CT和2只PT,是否还要装1只零序电流互感器.
回复
ycwyp2000
2007年08月05日 17:21:56
11楼
呵呵,我说两句.说的不对,大家指正.
当10kV的这个回路上带的负载很大,一般采用三根三芯电缆并联输出到负载上.像一些电厂里面的给水泵电机就是这么个接线方法.三根电缆不是分别接A\B\C的三相,而是每根电缆都分A\B\C相,然后三个并联.以方便检修,提高供电可靠性,还有一点就是如果采用一根三芯电缆接电源的一相,此时电缆中的电流很大,电缆外壳的屏蔽层产生的涡流有一定负面影响.
这个情况下的零序CT由于尺寸的原因,可能要使用三个零序CT,像我厂的高压脱硫变的低压出线(6kV)就使用了9个零序CT.测量零序电流时,需要这几个CT的二次侧并联后送入保护装置.
零序CT是为了检测负载接地(一般是单相)的故障状态下的零序电流(10kV一般为不接地系统).安装位置是在开关柜底下面,在理论上讲,这样能够采集到从开关柜到负载之间在接地故障状态下产生的零序电流.尽量不存在零序保护死区.
有点罗嗦了,不知道说对了没有.请大家批评指正.
回复