哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?

哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
免费打赏
大鼻山
2007年08月05日 20:11:16
12楼
有配三只零序的,比如采用三根架空线出线时。
回复
yavicter
2007年08月05日 20:49:11
13楼
我认为10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要1只就够,另外,零序电流互感器应安装位置是在开关柜底下