我们从使用功能上将 电流互感器 分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。 一 测量用电流互感器接线方法 测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。 1. 普通电流互感器接线图 电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。
我们从使用功能上将 电流互感器 分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两类,各种电流互感器的原理类似,本文总结各种电流互感器接线图,供参考使用。
测量用电流互感器的作用是指在正常电压范围内,向测量、计量装置提供电网电流信息。
1. 普通电流互感器接线图
电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧,P2端子连接负载侧。
电流互感器的二次侧电流从S1流出,进入电流表的正接线柱,电流表负接线柱出来后流入电流互感器二次端子S2,原则上要求S2端子接地。
注:某些电流互感器一次标称,L1、L2,二次侧标称K1、K2。
2. 穿心式电流互感器接线图
穿心式电流互感器接线与普通电流互感器类似,一次侧从互感器的P1面穿过,P2面出来,二次侧接线与普通互感器相同。
这是一只电流互感器(正立式):
内部其实是这样的:
这又是一只互感器(倒立式):
内部和上只还不一样哦:
下面是电压互感器、电流互感器和电能表的接线对比:
1 电压互感器V/V接法
V/V接法原理图
V/V接法3D示意图
2 电压互感器Y/Y接法
Y/Y接法原理图
Y/Y接法3D示意图
3 电流互感器不完全星型接法
电流互感器不完全星型接法原理图
电流互感器不完全星型接法3D示意图
4 电流互感器星型接法
星型接法原理图(适用10kV以上)
星型接法原理图(适用400V)
星型接法3D示意图(400V)
5 电能表接线示意图
三相三线电能表组合接线示意图
(3*100V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*57.7V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*220V电能表+3*220V专变采集终端)
电流互感器接线总体分为四个接线方式:
1.单台电流互感器接线图
只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流的情况。
单台电流互感器接线图
2.三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图
三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况。
三相完全星形电流互感器接线图
三相完全角形电流互感器接线图
3.两相不完全星形接线形式电流互感器接线图
在实际工作中用得最多,但 仅限于三相三线制系统。它节省了一台电流互感器,根据三相矢量和为零的原理,用A、C相的电流算出B相电流。
两相不完全星形接线形式电流互感器接线图
4.两相差电流接线形式电流互感器接线图
也仅用于三相三线制电路中,这种接线的优点是不但节省一块电流互感器,而且也可以用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,亦即用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。
两相差电流接线形式电流互感器接线图
5.其它接线方式
5.1 原边串联、副边串联
电流互感器原边串联、副边串联接线图如下所示,串联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。
电流互感器原边串联、副边串联接线图
5.2 原边串联、副边并联
电流互感器原边串联、副边并联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比减小一倍,二次额定负荷增大一倍。
电流互感器原边串联、副边并联接线图
5.3 原边并联、副边串联
电流互感器原边并联、副边串联接线图如下所示,串并联后效果:互感器变比增大一倍,二次额定负荷增大一倍。
电流互感器原边并联、副边串联接线图
5.4 原边并联、副边并联
电流互感器原边并联、副边并联接线图如下所示,并联后效果:互感器变比不变,二次额定负荷增大一倍。
电流互感器原边并联、副边并联接线图