电流互感器的原理和选用要点
zsd_2056207872
2022年12月10日 14:56:43
只看楼主

知识点:套管式电流互感器 为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。 电流互感器与变压器类似也是根据

知识点:套管式电流互感器

为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。

图片电流互感器与变压器类似也是根据电磁感应原理工作,变压器变换的是电压而电流互感器变换的是电流罢了。电流互感器接被测电流的绕组(匝数为N1),称为一次绕组(或原边绕组、初级绕组);接测量仪表的绕组(匝数为N2)称为二次绕组(或副边绕组、次级绕组)。

电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。电流互感器在额定电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。

Kn=I1n/I2n

图片

电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。



PART
. 02

类型区分

按用途分类

按照用途不同,电流互感器大致可分为两类

测量用电流互感器(或电流互感器的测量绕组):在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供电网的电流信息。

保护用电流互感器(或电流互感器的保护绕组):在电网故障状态下,向继电保护等装置提供电网故障电流信息。

01

按绝缘介质分类

1、干式电流互感器:由普通绝缘材料经浸漆处理作为绝缘。

2、浇注式电流互感器:用环氧树脂或其他树脂混合材料浇注成型的电流互感器。

3、油浸式电流互感器:由绝缘纸和绝缘油作为绝缘,一般为户外型。

4、气体绝缘电流互感器:主绝缘由气体构成。

0 2

按安装方式分类

1、贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。

2、支柱式电流互感器:安装在平面或支柱上,兼做一次电路导体支柱用的电流互感器。

3、套管式电流互感器:没有一次导体和一次绝缘,直接套装在绝缘的套管上的一种电流互感器。

4:母线式电流互感器:没有一次导体但有一次绝缘,直接套装在母线上使用的一种电流互感器。

03

按原理分类

1、电磁式电流互感器:根据电磁感应原理实现电流变换的电流互感器。

2、电子式电流互感器 :包括光学电流互感器、空心线圈电流互感器、铁心线圈式低功率电流互感器(LPCT)。

04





PART
. 03

选用指南
0 1
名词解释

额定工作电压,互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。

额定一次电流,作为互感器性能基准的一次电流值。

额定二次电流,作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。

额定电流比,额定一次电流与额定二次电流之比。

0 2
选用要点

(1)额定电流(一次侧)应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。

(2)额定电压。应为0.5kV或0.66kV。

(3)注意精度等级。若用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级。

(4)根据需要确定变比与匝数。

(5)型号规格选择。根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定型号。

(6)额定容量的选择。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。

容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。

0 3
施工、安装要点

1、二次绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,一次侧高电压传入危及人身安全。

2、二次测绝对不容许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。

相关推荐链接:

1、异步电机软运行机理探究

2、同步发电机运行技术与实践



免费打赏

相关推荐

APP内打开