如图所示,10kV三相三线制计量,两组互感器各有什么作用,为什么下面那一组中间还有一只互感器,上面为什么没有,求解,谢谢。
本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑 请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!
我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
请问这2种互感器的接法分别是什么?
10kV高压受总柜电流互感器保护卷和测量卷的变比怎么选择呢,是各个变压器开关柜的电流互感器保护卷和测量卷变比的和吗
新手问题 高压电流互感器 LZZBJ-9-10-0.25S/0.2/10P30 是什么意思啊 ? 互感器的倍数是多少啊??? 电流互感器比是 75 150/5 正确吗? 高压进线柜 跟高压出线柜 一样的电流比
首先我还是要说,我是个菜鸟。。。。今天突然发现个看不懂的问题1.JDZ9-10电压互感器一次侧是两个连接铜排的螺丝头,而JDZX9-10型一次连接铜排处螺丝头是一个,为什么,使用上有什么区别?2.这个型号里“JDZX9-10”的X 看说明书是 带剩余电压绕组,于是 额定电压比就成了 10000/根3/100根3/100/3。而JDZF9-10型,就是没有“X”的,他的二次电压输出就没有“根3”,这是怎么回事?实际使用中我该用带“根3”的还是不带的?************************
箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?
10KV开闭站,中性点不接地,从开闭站到下端变压器之间的电缆被挖掘机挖破,导致线路烧毁,我想问如果安装零序互感器,会不会起到保护作用?
在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?
我厂新进了几个10KV电流互感器,在做交流耐压实验是发现电压升到10KV后就有放电声了。厂家出厂耐压是42KV,请问是不是42KV无击穿就合格。经厂家更换了好几次还是这样,不知这样的互感器能用吗?而且打压前已用酒精擦过了。
LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,请问10P/10和10P/30有什么区别?10P和5P又有什么意思呢?
前些日子设计高压配电室,所有的高压出线均加有零序保护,今天验收的人让我提供当三相不平衡电流达到百分之多少时,零序互感器会动作,《配电手册》上我没查出有关数据,请教大家,这个数据在哪可以查到?怎么得到的?先行谢过!
图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?
最近做了高压好些高压计量柜有的图纸画的是电压互感器在电流互感器前面!有的是在后面,低压计量的时候图纸有注名电压线需在电流互感器前取,不知道高压是否有这个要求,是否与计量精度有关,望高人讲解一下!
现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。
求助下,如图所示,高压柜出线柜为什么可以是2*2的互感器 进线柜是2*3的互感器。记得以前看到过解释(好像是刘介才的工厂供电还是10kv配电手册),有点忘了,不知道那位大咖能给个解释。另外想更仔细更专业的学习10KV配电知识,不知道应该看那本书?请指教下,在这里谢谢了!
有一个开闭所需增加计量柜,要求用三台电流互感器、两台电压互感器,计量用单相电表,2台电压互感器用VV接线引至端子,请问这3台电流互感器是不是如图这样接法互感器二次全部引至端子留给对方接线的
今天看一个设计院图纸, 电流互感器LZZBJ9-10 10P10/0.5 40-50-75/5 为什么变比不是固定的。(这是10KV箱变进线柜,后面有几个环网出线)