关于零序电流互感器的问题求教
wayne-xia
wayne-xia Lv.2
2007年10月30日 18:58:14
来自于变压器
只看楼主

现场环境是这样子的:零序做的是高压(10KV)零序,在馈线柜有零序电流互感器,微机有做零序保护。问:1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么? 2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么? 3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?谢谢,各位老师的帮助!在线等……

现场环境是这样子的:零序做的是高压(10KV)零序,在馈线柜有零序电流互感器,微机有做零序保护。
问:1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么?
2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么?
3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?
谢谢,各位老师的帮助!在线等……
免费打赏
wayne-xia
2007年10月30日 19:28:04
2楼
没人吗??自己顶一个先
回复
jsntzhj1976
2007年10月31日 17:12:35
3楼
1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么?
回答:应该穿过,不为什么,

2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么?
回答:穿过之后再分叉,要是反了就没意义了.
3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?
回答:一言难尽,你知道低压漏电保安器的工作原理吗?道理基本接近.
回复
leon.lin
2007年10月31日 20:27:39
4楼
居然在这里碰到自己人,这个世界太小了。 wayne,你可向你老板咨询,两年前这个问题我就请教他了,但是得到的答案和今天听到的不一样耶。你若有最终答案,记得教教我哦。呵呵。
回复
james_caom
2007年11月02日 10:08:03
5楼
1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么?
回答:不应该穿过,否则,影响零序电流的测量。

2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么?
回答:最好是穿过之后再分叉,减少分叉电缆的长度,对电缆有好处。对于继电保护功能无影响。所以,特殊情况下,也有先分叉的,无特别影响。
3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?
回答:找一本书看看。
回复
mr_yon
2007年11月02日 17:05:35
6楼
1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么?
回答:不应该穿过,如果穿过,零序保护在某些情况下就失去作用。
2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么?
回答:接地线不穿过零序互感器,你说在哪儿分叉呢?
3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?
回答:大家都不愿多说,我也只好照办。
回复
james_caom
2007年11月02日 17:26:05
7楼

馈线柜一次电缆在穿零序电流互感器之后再分叉是常规做法,接地线从CT内侧反穿回去再接地。
回复
mr_yon
2007年11月02日 17:36:36
8楼
这方法是可行,但是接地排距出线端比较远的话,要浪费多少电缆?虽然你看到的电缆破开的不长,可实际上呢?
回复
james_caom
2007年11月02日 20:49:04
9楼

实际上就是这么做的,你没有这方面的经验。接地线长度不超过1米。电缆一点也不浪费。
回复
james_caom
2007年11月02日 21:08:15
10楼
附图为一变压器配电主回路,图中标出了电缆头与CT的相对位置,接地线穿过零序CT的做法。
回复
hwc_wy
2007年11月03日 14:08:39
11楼
首先你要清楚什么是零序电流互感器,作用是什么就知道了,不穿过最好了。
一般零序电流互感器都是放在进出线口上200左右内的地方,从电缆的制作,保护和安装等考虑还是穿过之后在安装
咨询生产厂家的技术专家,会更清楚。
回复

相关推荐