关于零序电流互感器的问题求教
wayne-xia
wayne-xia Lv.2
2007年10月30日 18:58:14
来自于变压器
只看楼主

现场环境是这样子的:零序做的是高压(10KV)零序,在馈线柜有零序电流互感器,微机有做零序保护。问:1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么? 2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么? 3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?谢谢,各位老师的帮助!在线等……

现场环境是这样子的:零序做的是高压(10KV)零序,在馈线柜有零序电流互感器,微机有做零序保护。
问:1,馈线柜一次电缆的那跟接地线应不应该穿过零序电流互感器?为什么?根据是什么?
2,馈线柜一次电缆是在穿零序电流互感器之前分叉呢?还是穿过之后再分叉呢?对于保护功能上有什么区别吗?为什么?
3,可否详细介绍一下零序电流互感器的详细原理以及它的功能?
谢谢,各位老师的帮助!在线等……
免费打赏
高级电工
2007年11月08日 09:24:39
12楼
楼主的这个问题很值得深入探讨,关注中……
引用论坛里另一个帖子里的 主要讲述的是低压系统的零序CT问题
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。
按《低压配电设计规范》要求,对于相线对地标称电压为220V的TN系统三相四线制配电线路接地故障保护,当用过电流保护不能满足人身遭受电击所允许的最大切断故障时间时,宜采用零序电流保护,但保护整定值不应小于该供电线路中最大不平衡电流,当用过电流保护与零序电流保护均不能满足上述要求时,应采用剩余电流保护。
对于零序电流保护的零序C.T安装,一定要符合有关工艺标准。对于IT接地系统,由于发生单相接地故障时,接地电流不仅可能沿着发生故障电缆的导体表面流回,而且也可能沿着非故障电缆的导体表面流回,故安装时必须将电缆头经零序C.T接地,这样才能保证故障相和非故障相的电容电流通过接地点,即能防止区外故障时保护装置误动作,又能保证故障时装置可靠动作。对于IT接地系统,一般采用在中性线N上安装零序C.T,对在低压侧母排的零序C.T必须安装于中性线N与工作接地点(或重复接地)之间的母排上。如零序C.T安装于配电屏的N线母排上,由于配电屏金属外壳一般直接与接地极相联,当母线发生接地短路时,产生的故障电流Id将沿着配电屏金属外壳→接地线→变压器中性点流动,而不经过零序C.T,达不到所要求实现的保护功能,这一点在现场施工时很容易疏忽。
呵呵,够了吗?
回复
jsntzhj1976
2007年11月16日 17:09:31
13楼
当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;??????
12楼的这一说法,我不是太理解,根据基尔霍夫定理,不管3相平衡与否,3相不接地系统Io都应该为0的,有中性点的系统上述说法成立.
回复
sushibo4321
2007年11月17日 13:06:33
14楼
我觉的地线是不应该穿过零序互感器;因为当发生单相接地的时候穿过零序互感器的三相电流的矢量和不为零;
回复
james_caom
2007年11月17日 21:02:00
15楼




楼主谈的是10kV系统,12楼谈的基本上属于低压系统,与楼主所谈的问题不一致。有的部分还是错的。
回复
james_caom
2007年11月17日 21:14:52
16楼


由于电缆的铠装层穿过了CT,如将铠装层直接接地,相当于地线穿过CT后接地。电缆金属铠装层有接地电流流过,影响零序电流的测量。
如将接地线反穿回来后,再接地,接地电流在CT内侧走了一个来回,相当于接地线没穿过CT。
回复
庄稼人
2007年11月18日 10:47:20
17楼
我顶10楼
回复
ad200404
2009年10月30日 10:34:39
18楼
回答零线不穿过零序互感器的是误认子弟。。。。。
回复
smenrin
2009年10月30日 10:48:36
19楼
啊 恭喜LZ 找到我的知识盲点了