零序电流互感器的变比选择
yunping
yunping Lv.3
2005年03月25日 10:47:18
来自于变压器
只看楼主

现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!

现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!
王若男
2005年03月25日 10:57:00
2楼
看看厂家给的说明手册:应该有的
回复
nlb
2005年03月25日 22:24:55
3楼
整定零序电流保护时不需要零序互感器的变比。机电式保护的整定方法是:将计算出的零序保护电流整定值(比如5A)直接通入零序互感器的一次,调整零序继电器在此电流下动作。我想微机型零序保护也可按此整定。
回复
ccchhh
2005年03月26日 09:21:25
4楼
版主说的非常好,我们就是这样做的。
回复
jyb1975
2005年03月26日 12:44:49
5楼
正常零序变比为20~30/1。但具体整定方法如斑竹所说。
回复
yunping
2005年03月28日 08:44:04
6楼
主要是零序电流互感器的一、二次电流值铭牌上不标注,而有的微机综保的参数需要设置,比如我厂用的意大利MS产品就要求。
回复

相关推荐

APP内打开