电流互感器会产生高压吗?
sdsllan
sdsllan Lv.2
2005年01月07日 10:16:25
来自于变压器
只看楼主

在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?

在一次到工地工作时,亲眼至一个150/5的计量箱爆了,听旁边的工程师讲是由于互感器接错线导致互感器产生高压而爆了,但点解接错线会产生高压呢?
smart_yan
2005年01月07日 10:52:28
2楼
电流互感器倘若二次发生开路,一次电流将全部用于激磁,使铁芯严重饱和。交变的磁通在二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏甚至上万伏,这么高的电压作用于二次线圈及二次回路上,将严重威胁人身安全和设备安全,甚至线圈绝缘因过热而烧坏,保护可能因无电流而不能反映故障,对于差动保护和零序电流保护则可能因开路时产生不平衡电流而误动作。所以《安规》规定,电流互感器在运行中严禁开路。
回复
wuyanqing
2005年01月07日 10:55:46
3楼
还是二次开路产生的高压吧?
回复
sdsllan
2005年01月07日 11:27:01
4楼
请问:什么叫电流互感器的二次开路呀?
回复
heartsun
2005年01月07日 12:15:22
5楼
断开~
回复
wysh
2005年01月07日 13:56:00
6楼


不错,特别是一次电流达到额定值或者超过额定值时。
也可能电流电压线接反了,造成短路事故。
回复
donggewang
2005年01月07日 15:01:27
7楼
电流互感器在运行中严禁开路
回复
fitman
2005年01月07日 15:31:20
8楼
大家说的虽然都对,但应该不是计量箱爆的原因。因如果只是电流互感器二次接错线,不论是极性接错还是开路,虽然对设备或人身安全有影响,但其能量是有限的,不可能令计量箱爆!
同意6楼的观点,估计应是电流与电压的二次回路接混了,做成短路。
回复
yyq_8076
2005年01月09日 21:20:54
9楼
电流互感器在运行中严禁开路
回复

相关推荐

APP内打开