零序电流互感器怎么选?(一)
伊诺尔小高
2014年01月15日 16:44:39
只看楼主

☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器  这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器  小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:

☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器
  这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。
1、小电流选线装置用零序电流互感器
  小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序电流互感器选用:
   变比:150/5 容量:5VA
   或变比:40/1 容量:2.5VA
  这两种零序电流互感器在负载阻抗2.5Ω时,一次1A,二次输出在20mA左右,一次40A时二次≥1A,没有严格的变比关系。
2、与DD11/60型继电器配套使用的零序电流互感器
  DD11/60型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,伊诺尔生产的ENR-LJ(K)××A型零序电流互感器是其配套产品,二次电流60mA时零序电流互感器一次电流≤4A。
3、与DL11/0.2型继电器配套使用的零序电流互感器
DL11/0.2型继电器线圈并联阻抗为10Ω,COSΦ=0.8,伊诺尔生产的ENR-LJ(K)××B型零序电流互感器是其配套产品,二次电流0.2A时零序电流互感器一次电流≤10A。
pawan
2014年01月15日 17:01:14
2楼
在网上拷过来的!我看过这篇文章!:victory:
回复
伊诺尔小高
2014年01月16日 14:02:32
3楼
pawan 发表于 2014-1-15 17:01 在网上拷过来的!我看过这篇文章!你见的那个也是我发的
回复
wxdchgs
2014年01月19日 19:07:25
4楼
bdenrdqxsb 发表于 2014-1-16 14:02 你见的那个也是我发的楼主应将这三篇放在一起。
回复
伊诺尔小高
2014年01月22日 14:00:25
5楼
wxdchgs 发表于 2014-1-19 19:07 楼主应将这三篇放在一起。最近比较忙,下次注意
回复
mr_chen188
2014年03月01日 23:11:41
6楼
这个问题同问
回复

相关推荐

APP内打开