关于10kV零序电流互感器
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
10kV零序电流互感器的选择
现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。
10kV零序电流互感器验收标准
零序电流互感器怎么选?(一)
☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序
关于零序电流互感器的问题
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
关于零序电流互感器的讨论
零序电流互感器该接哪里
零序电流互感器的原理与应用
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流互感器产品应用 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相
零序电流互感器故障问题
相请教大家,如果图中的环网柜中的电缆出现故障,环网柜的零序电流互感器的保护范围是不是从故障点流过环网柜,流去进线柜的?(沿图中箭头方向)
关于10KV多变比计量电流互感器
箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?