箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?
箱式变电站采用高压侧计量,变压器容量为315KVA,高压计算电流为18.19A,选用10 20 30/5的多变比计量电流互感器,
1S1-1S2 10/5;1S1-1S3 20/5;1S1-1S4 30/5;2S1-2S2 30/5; 2S1-2S2接电流表,1Sn(n=1~3)-1S4接计量表。请问n应该选哪个呢?
2楼
多变比计量电流互感器;20/5
回复
3楼
电工刀 发表于 2013-5-14 10:36 多变比计量电流互感器;20/5我也觉得应该接20/5,但是我们单位一直都接最大的比值。
回复
4楼
这要看你们正常的负荷在什么范围内,一般计量值在二分之一到四分之三范围是精确度比较高的,如果你变压器的负荷长期在15A以下就接在20A,如果在15A以上就接30A,不知道回答的满意不。
回复
5楼
供电局审核图纸给的计量变比基本在变压器的额定电流附近.基本还没有看到:二分之一左右
回复
6楼
接20/5的计量专用。
回复
7楼
1Sn(n=1~3)-1S4接计量表/ 1S1-1Sn(n=2~4)接计量表
回复
8楼
20/5 就可以
回复
9楼
南网,典设,30/5。
回复
10楼
南网,典设,30/5,0.2S。(Q/CSG 113006)进一步了解可以自己查看。
回复
11楼
建议30/5:lol
回复