零序电流互感器该接哪里
雨后悠悠看晚晴
2010年03月17日 14:51:48
来自于变压器
只看楼主

有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪

有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪 CT.JPG

CT.JPG

免费打赏
洛学
2010年03月17日 15:38:35
2楼
零序电流是要圈住三根相线
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年03月17日 15:49:23
3楼
可以每根相线各穿一个,或者三根相线穿一个,或者中性线上穿一个啊,不知道穿中性线的时候,该接哪里。。
回复
lingxuct
2010年03月17日 16:09:15
4楼
有二种保护,也就是有二种穿法:

1、穿在1的位置的,叫单相(接地)短路保护,以前都是这样做的,为了保护变压器,电流继电器接点去跳高压。

2、穿在2位置的,叫(总电源)接地保护,是现在(有的用低压综保,象高压一样)三相五线供电的TN——S系统做的,它只跳低压总开关。

3位置好象没有的。
回复
zjs3022
2010年03月17日 18:07:04
5楼
好像应该套在A\B\C\N四线上,取和电流信号引入开关保护模块或保护装置!
回复
zjs3022
2010年03月17日 18:07:41
6楼
用4个CT啊!
回复
qiqi19801209
2010年03月17日 18:35:12
7楼
我的个人理解:

1位置:检测接地(大电流,单相接地)
2位置:检测漏电
3位置:利用检测N相电流来计算矢量和,达到保护;
回复
vlych
2010年03月17日 19:20:27
8楼
图上好像是低压的,
低压上有很多是四段保护中的接地故障保护
但用的是三级的开关,这时
就是把互感器接在3处,再接到断路器上。
回复
boss011022
2010年03月17日 20:50:02
9楼
应该接到 1 地方,靠近变压器,测量比较准确。
回复
datou222
2010年03月17日 21:45:12
10楼
支持下 期待一个权威详细的解答
回复
haokai
2010年03月17日 21:53:16
11楼
首先要看零序电流互感器的作用是什么,是用来测量还是用来保护。
从这张图看,这应该是一个低压的TN-C系统,3的那根线应该是NPE线。
零序电流实际上是三相不平衡电流,负载不平衡、单相接地都会产生不平衡电流。
所以测量零序电流应该接在1,而2能测出来漏电电流和单相接地造成了零序电流。3测的是三相负载均衡导致的不平衡电流,也是零序电流。
回复

相关推荐

APP内打开