有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪

12楼
期待高手详细解答
回复
13楼
感谢大家的热情指导!
《建筑电气》2000年第一期中的一篇文章
可惜我只找到一部分,下一部分没有,哪位仁兄有啊。。?
总结一下,作为接地保护的时候,零序电流互感器可以安装在 1 和 2 位置,检测到漏电电流,从而使开关动作跳闸,但是接在1处在正常运行时还能检测三相不平衡电流。
如接在3位置,发生单相接地故障时,检测到的中性线电流变化,是否也可以作为跳闸信号呢?----请教高手
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-17 23:34 编辑 ]
回复
14楼
把零序电流互感器装在3位置,检测到的是N线从负载侧过来的电流。
380/220V系统是中性点直接接地系统,发生故障时都会有部分电流经大地(工作接地)到变压器的中性点,如果把电流互感器装到3位置,通过大地的电流就无法检测到,也就说,故障时反而检测不到,这样就偏离了保护的目标。
回复
15楼
学习了 一直没有注意到这个问题啊
回复
16楼
一直没搞懂,这次清楚了。谢谢啊!TA接在3位置,当一相接地时,同样能检测出来三相不平衡电流的变化。
回复
17楼
wo zan chen
有二种保护,也就是有二种穿法:
1、穿在1的位置的,叫单相(接地)短路保护,以前都是这样做的,为了保护变压器,电流继电器接点去跳高压。
2、穿在2位置的,叫(总电源)接地保护,是现在(有的用低压综保,象高压一样)三相五线供电的TN——S系统做的,它只跳低压总开关。
3位置好象没有的。
回复
18楼
此为TN-C系统,如果接在2,当相线碰壳时,故障电流沿PEN线流,不穿过零序电路互感器,起不到保护作用
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-3-25 08:50 编辑 ]
回复
19楼
测量零序电流应该接在1
回复
20楼
本人认为应接在1处
回复
21楼
接其他地方什么不好?:handshake 能否提供下自己的观点