有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
有点迷惑,请教各位,零序电流互感器该接哪里,如图1、2、3位置,该接哪
22楼
那可不一定
回复
23楼
1处啊
回复
24楼
三相电缆穿过零序了,
回复
25楼
学习了!
回复
26楼
好贴,谢谢各位
回复
27楼
学习了!支持
lingxuct 区管!
回复
28楼
应接在1处:)
回复
29楼
本人认为应该在2处
回复
30楼
楼主参考1998年的 电世界 杂志
回复
31楼
此为TN-C系统,如果接在2,当相线碰壳时,故障电流沿PEN线流,不穿过零序电路互感器,起不到保护作用
回复