现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。
现有10kV电缆线路,要安装零序电流互感器,线路为两根电缆并联使用。零序互感器是选一个大孔径的一次穿两根电缆,还是每根电缆分别穿零序互感器,然后将互感器的2次侧串联。请大家给指教一下。
2楼
二种方法都可以,如采用二只零序电流互感器时,二次应接成并联。
因这个零序是保护出线电缆接地用的,并接的二根电缆,不太可能发生二根同时击穿,所以,二只零序CT的二次发生电流是不同的,所以不宜串联。
有人会问,并接时,另一只的二次会分流吧?不错,有分流的成份,但因CT二次还是有一定阻抗的,分流的影响对保护动作基本无影响(这是我们长期使用得出的结果)。
如果串联,一只发生的电流,被另一只阻抗串接在负载回路内,会因负载阻抗过大而不动作。(如不相信,可以在试验时做一下,在同样的零序一次电流下,二种接法在二次接收信号哪个大)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-22 11:57 编辑 ]
回复
3楼
谢谢2楼的解答,但如果两根电缆不同相接地短路的话,并联连接会动作么?
回复
5楼
两根电缆应分别穿设零序电流互感器,二次应串接。