关于零序电流互感器的讨论
shang-rila
shang-rila Lv.12
2008年02月13日 11:18:58
来自于变压器
只看楼主

零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?

零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?
保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?
保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?
像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?

1202873134652.jpg

lingxuct
2008年02月13日 12:01:10
2楼
偶选LJ-100
回复
xxgdlp@co163
2008年02月13日 13:30:55
3楼
零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。
零序互感器外形分为圆形、方形两种。 1、圆形,外形美观,按装方便,接线方便,适合于小孔径的零序电流互感器。 2、方形,整体坚固,规格品种齐全,可立式按装也可水平按装,更适合大孔径的零序电流互感器。
1. 请先确定选用的零序电流互感器的内孔直径,可根据电缆截面大小选择零序电流互感器的内径直径。

2. 还可根据现场要求选用方形或圆形外部形状。

3. 提供现场一次零序电流和二次零序电流的大小。

4. 二次负荷容量或负载。

5. 如与保护装置配套,还需提供对零序电流互感器的要求如容量和变比及准确度等级等参数。


回复
nihao2323
2008年02月14日 20:37:49
4楼
请问各位 上传的图片是用CAD画图,然后用数码相机从屏幕上拍下来,在上传吗?
上传图片还有其他方法吗
谢谢
回复
lingxuct
2008年02月15日 17:53:04
5楼

在CAD上直接保存为JPG(或BMP、WMF)文件:文件----输出,在对话框选文件属性和文件名,确定后选中图,回车(或右键),再用ACDsee转换成JPG文件。
回复
nihao2323
2008年02月15日 22:18:38
6楼
明白了,多谢楼上
回复
hjw250
2008年02月16日 14:59:51
7楼
还有一种方法就是用qq的抓图功能,从cad工作区截取所需的图片即可。。。明白?
回复
zcliang_007
2009年03月28日 09:30:12
8楼
先试试QQ的抓图功能,以前还没用过。
回复

相关推荐