求助零序电流互感器的变比
sds77
sds77 Lv.3
2007年08月12日 21:05:32
来自于变压器
只看楼主

如何确定零序电流互感器的变比?比如一台S9-630/10 10/0.4kV 630kVA变压器要在低压侧装设单相接地保护,零序电流互感器的变比如何选取?

如何确定零序电流互感器的变比?
比如一台S9-630/10 10/0.4kV 630kVA变压器要在低压侧装设单相接地保护,零序电流互感器的变比如何选取?
免费打赏
showmeyu111
2007年08月13日 16:20:18
2楼
变压器额定电流的30%选择 300/5或400/5
回复
o0001
2007年08月13日 17:24:39
3楼
应该是额定电流的0.45倍.
回复
showmeyu111
2007年08月13日 18:37:56
4楼


请问出处?
<导体和电器选择设计技术规定>15.0.6
说的很清楚!我不知道0.45是哪来的?
回复
sds77
2007年08月18日 18:13:34
5楼
“变压器额定电流的30%选择 300/5或400/5”
有依据吗?
我觉得按照继电保护里面的说法,好像是20%吧?
回复
showmeyu111
2007年08月20日 09:49:49
6楼


<导体和电器选择设计技术规定>15.0.6

300/5或400/5我是说他这台变压器
回复
yanghui1360207
2007年08月21日 10:31:58
7楼
零序电流整定值要大于正常中性线中不平横电流的2倍,而中性线中不平横电流通常是长延时的20-25%,所以0.25*2*(630/0.4/1.732)=455,455/0.7=650,选700/5.不知道对不对
回复
yzctg2006
2007年08月24日 10:55:55
8楼

对!
回复
yzctg2006
2007年08月24日 10:59:57
9楼
不对!!!!
回复
clover_00
2007年08月29日 15:00:34
10楼
零序电流整定值要大于正常中性线中不平横电流的2倍,而中性线中不平横电流通常是长延时的20-25%,所以0.25*2*(630/0.4/1.732)=455,455/0.7=650,选700/5
0.7怎么来的啊??
麻烦高手说清楚啊??
回复
chudayi
2008年03月09日 12:46:35
11楼

0.7是考虑到不可能满额选的呀,你选其他互感器不除这个系数留余量啊,类似于2/3的大小
回复

相关推荐