请问中压进线柜是否需要设置接地开关
sonic2002
sonic2002 Lv.3
2008年02月18日 10:48:28
只看楼主

中压进线柜是否需要设置接地刀?保证高压电缆可靠接地?我看了有些图纸认为不需要接地刀,有些又画了。请教高手讲讲进线柜对设置接地刀有没有什么要求?需不需要设置?如果有接地刀的话,是否要求进线开关与上级之间存在链锁关系?

中压进线柜是否需要设置接地刀?保证高压电缆可靠接地?我看了有些图纸认为不需要接地刀,有些又画了。请教高手讲讲进线柜对设置接地刀有没有什么要求?需不需要设置?如果有接地刀的话,是否要求进线开关与上级之间存在链锁关系?
免费打赏
lapute_y
2008年02月21日 11:46:01
12楼
很少用,用了容易出事!
回复
fby139
2008年02月21日 21:36:26
13楼
我们石化行业的做法是进线柜不加,出线加。主要考虑安全问题。
回复
steven027
2008年02月27日 13:22:14
14楼
学习了。
回复
cuiwei520
2008年02月27日 19:17:49
15楼
除非有要求,进线基本不加接地刀,出线基本都加
回复
enjoy82
2008年03月07日 11:00:56
16楼
是所有的中压柜一般都不加接地刀吗?
包括HXGN、XGN、KYN柜吗?
回复
cxpower163
2008年03月08日 11:29:26
17楼
以下是引用qq176482862在2008-02-18 12:59:56.0发表的内容:
进线柜要,出线柜可以不要。有利于检修安全接地,应该与上级和柜门最好有闭锁装置。[/quote
进线柜是不能装的,出线柜可以装,但是要看情况的,环网型则不需要安装!!
回复
hy572155216
2009年03月27日 20:45:42
18楼
你们看过10KV高压柜KYN28A-12,PT柜加接地刀的
回复
changchangbaba
2010年03月12日 19:15:44
19楼
同意8楼的说法
回复
cckwx
2010年07月04日 15:54:38
20楼
进线柜最好不加,容易带电合接地刀,或在调度时出现,接地刀在合闸状态时送电,根据安规要求,在停电检修时,进线侧要验电并挂接地线,这就保证了检修的安全性。
回复
iamanfield
2010年07月22日 23:34:06
21楼
呵呵呵呵呵呵呵呵呵
回复

相关推荐

APP内打开