中压进线柜是否需要设置接地刀?保证高压电缆可靠接地?我看了有些图纸认为不需要接地刀,有些又画了。请教高手讲讲进线柜对设置接地刀有没有什么要求?需不需要设置?如果有接地刀的话,是否要求进线开关与上级之间存在链锁关系?
中压进线柜是否需要设置接地刀?保证高压电缆可靠接地?我看了有些图纸认为不需要接地刀,有些又画了。请教高手讲讲进线柜对设置接地刀有没有什么要求?需不需要设置?如果有接地刀的话,是否要求进线开关与上级之间存在链锁关系?
2楼
进线柜要,出线柜可以不要。有利于检修安全接地,应该与上级和柜门最好有闭锁装置。
回复
3楼
进线柜的电源不是来自发电机这种情况,可以是外界电源或者变压器。
回复
4楼
高压进线柜若是局管站有调度令的可以加地刀;若是用户站没有调度令就可以操作的,最好不要装地刀,很容易造成带地刀和断路器。若将地刀与上级站进行连锁,控制电缆有可能会很长,不利于检修维护。
回复
5楼
同意楼上观点,我所做过工程(包括变电站项目)的进线柜一般不加装接地刀,运行中有操作规程要求的,应该没问题,个人认为尽量不加,因上级电源与开关柜接地刀只能用电气闭锁,不太可靠
回复
6楼
中压进线柜不应该设接地开关,很不安全的。
回复
7楼
进线柜应加装接地刀,否则进线断路器检修时没法做安措.
回复
8楼
进线柜一般不要求安装接地刀,以免误操作而引起上级电网停电,给其他用户带来损失,这个责任是你担负不起的,即使安装也要求必须安装在进线断路器的下端,而且要与断路器可靠连锁,出线柜一般要求均要安装接地刀的,
回复
9楼
同意8楼的看法,进线不要加,出线加。
回复
10楼
同意这种说法,国内的一搬都没有,进口的有的有。
有的画法是壳体接地。
回复
11楼
接地开关为检修方便,为了上级电网的安全,进线柜一般不加,出线加。
回复