消防水箱设置
jlin7乖小孩
Lv.2
2018年12月21日 18:24:51
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
1-2层是商业,3-30是住宅的建筑 高位消防水箱的容积是18还是36啊
1-2层是商业,3-30是住宅的建筑 高位消防水箱的容积是18还是36啊
云涛
2018年12月24日 21:45:34
2楼
1-2层如果是商业网点按18,否则按36!
回复