关于正压送风口的疑惑
zht0000217
zht0000217 Lv.2
2008年01月25日 09:22:15
来自于通风排烟
只看楼主

各位大虾: 想请问一下,11层的综合楼考虑消防电梯前室正压送风,计算每层送风口尺寸时,是考虑发生火灾时开启2层的送风口还是3层的,即用总的送风量除以2还是3作为每层的送风量?小弟刚刚接触这一问题,有点迷惑,望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。

各位大虾:
想请问一下,11层的综合楼考虑消防电梯前室正压送风,计算每层送风口尺寸时,是考虑发生火灾时开启2层的送风口还是3层的,即用总的送风量除以2还是3作为每层的送风量?小弟刚刚接触这一问题,有点迷惑,望各位大虾不吝赐教,小弟在此先行谢过了。
toplhc
2008年01月25日 15:19:23
2楼
这个问题在规范没有完全明确的情况下,有一定的争议

你说的这两种做法我都见过
回复
ybhvac
2008年01月25日 23:12:51
3楼
建筑20层以下用两个,大于20层用三个。
回复
chinalnkydlzc
2008年01月26日 09:50:25
4楼
开2、3层的为什么?应当只开一层
回复
tangonggong
2008年01月26日 14:23:24
5楼
三层,本层和相临两层。
回复
blackeye
2008年01月26日 15:08:46
6楼
2楼版主说的是实情:这个问题似乎没有国家统一的做法,到底开几个风口,其实是跟风量用哪个计算公式密切相关的,而加压送风的计算公式据说有几十个。上海本地的技术规程是只要求开着火层的一个风口;北京的技术措施是按3楼的做法。如果楼主不是做上海的工程,那我建议一般按3楼的这个做法。
回复
shyh
2008年01月27日 00:15:18
7楼
按3楼的来。高规的条文说明可看出。
回复
chinalnkydlzc
2008年01月27日 15:13:15
8楼
开三层能保障风量要求吗?
回复
yuliang0111
2008年01月28日 18:31:50
9楼
发生火灾时开启是3层的的风口,即用总的送风量去除3作为每层的送风量。
回复
杨修宇
2008年02月10日 10:48:13
10楼
高规上明确的说了,少于20层按二个可开启的门算,也就是按两层,即着火层和其上一层
回复
laymens
2008年02月15日 13:41:04
11楼
开一个!!!
回复

相关推荐