只看楼主

高压系统的概念 高压 就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。 高压主要分为三类: 发电电压:6kV、10kV、15kV等 输送电压:35kV、110kV、220kV、380kV、500kV等 区域电压:6kV、10kV等 电力系统的概念:由发电、输电、变电、配电、用电的设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体。 高压系统的负荷分类 高压用电负荷分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。

T1V7VvBXET1RCvBVdK.jpg

高压系统的概念

高压 就是电压等级为1000V及以上的电压即为高压。

高压主要分为三类:

发电电压:6kV、10kV、15kV等

输送电压:35kV、110kV、220kV、380kV、500kV等

区域电压:6kV、10kV等

电力系统的概念:由发电、输电、变电、配电、用电的设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体。

T1_TJvBybT1RCvBVdK.jpg

高压系统的负荷分类

高压用电负荷分为:一级负荷、二级负荷、三级负荷。

一级负荷:是指突然中断供电将造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失的用电单位。

包括:中央与国家的办公机构、国家级的大会堂、国际候机厅、省级以上的大型体育场馆、大型商场、重要交通、通信枢纽等属于一级供电负荷。

一级负荷的供电方式主要有两种:

1、分别由两个不同的发电厂引来的两路高压线路供电。

2、由两个不同的区域变电站引来的两路高压线路供电。这两个区域变电站的上一级可以出自同一发电厂。

二级负荷:是指突然断电会造成人员伤亡和重大经济损失、造成公共场所秩序混乱和严重影响生产的用电单位。

包括:市县级医院、三星级的宾馆酒店、高档写字楼、高档住宅区、大型工矿企业等均属于二级供电负荷。

二级负荷的供电方式主要有两种:

1、两路高压线路来自于同一区域变电站的不同高压开关或不同母线段。

2、一路专用高压供电,配备发电机组、UPS或EPS电源。

三级负荷:即不属于一级和二级的供电用户均属于三级负荷。

供电方式:单路高压进线,无需配备发电机、UPS或EPS电源。

一、二级负荷常用的高压配电方案主要有以下两种:

高压配电的主要设备有:

1、进线隔离柜:即内置高压隔离开关,保证高压电器及装置在检修工作时的安全。

2、高压进线柜:即内置高压断路器,主要是分断、闭合电路,有继电保护功能。

3、压变柜:即内置电压互感器,是将10kV电压变换成100V,提供仪表和二次控制回路的操作电源。

4、计量柜:即内置电压互感器、电流互感器,电能计量表等,计量电能消耗量。

5、馈电柜:即出线柜,配电至变压器。

6、联络柜:即操纵两路高压母线的联通或断开。

7、直流屏:即把交流电源转化为直流电源为高压设备和二次回路提供操作、测量、保护用的直流电源。

易筑电气.png

wangxueleiyy
2018年02月22日 16:55:57
2楼

谢谢楼主的资料

回复
小清新
2018年02月26日 07:44:28
3楼

谢谢楼主分享

回复
luogang55555
2018年02月26日 09:20:55
4楼

好资料,谢谢楼主分享

回复
wang171468177
2018年02月26日 15:29:00
5楼


回复
ad_zjw
2018年02月27日 13:56:18
6楼

谢谢楼主分享!

回复
c19b88
2018年03月01日 08:16:50
7楼

好的 看了

回复
c19b88
2018年03月01日 08:23:21
8楼

看了 谢谢 还可以

回复
风平浪静02
2018年03月10日 09:38:26
9楼
楼主自己都不知道这些知识,还敢来传教别人。
发电极电压没有硬性规定,发电机电压是根据发电机容量、冷却、绝缘材料,等等一系列参数决定的。我国现阶段发电机电压在3~20kV。国际上最高已经达到155 kV。
输送电压一般有3、6、10、20、35、110、220、330、500、1000kV;我们把3~35 kV称为中压输电,110~220 kV称为高压输电,330~500 kV称为超高压输电,1000 kV称为特高压输电。
一般将 3~35 kV系统划分到配电系统,有些甚至将110 kV系统也划分到配电系统。110 kV 以上才是输电系统。
按照输电方式还可以分直流输电和交流三相输电。
负荷分级与电压等级无关,负荷等级是按照用电负荷的社会影响和用电容量来划分的。也与供电来源没有必然的关系。多电源供电,只是为了提高供电可靠性的一种措施。更没有必须引自两个不同的发电厂电源的一说。你说单一发电厂供电可靠性还比得上整个供电网吗?供电网是以许多个发电厂为支撑的电源网络。
压变柜一般是指母线电压互感器柜,母线电压互感器一般只作为电压的监测和母线电压保护之用。母线电压互感器是不能,也不可能作为操作电源的。因为,母线上没有电,何来操作电源呢?
所以,自己都没有搞明白,自己都无法甑别的知识,最好不要以讹传讹影响别人啦。


古月月半

有些配置简单的项目,会通过木箱压变柜的另外一个绕组给UPS供电,然后由UPS给开关柜提供操作电源的。

风平浪静02

没有人在母线压变引出操作电源的,除非是建筑电气。母线压变主要提供母线测量和保护用电压,二次负荷的接线方式和所接容量,都会对测量电压产生影响。再说,如果连UPS电池有没有电都不能保证,如何作为操作电源呢?希望跟帖朋友不要把母线压变和所用电源变压器相混淆了。

隔壁家的年轻人

操作电源KM一般直流屏引过来,闭锁,储能等一般所用变引过来,都是走柜顶小母线。。压变柜测量和保护用的的电压。。