管道试压,阀门爆了,急求帮助!!!!!!
山核桃壳
2008年01月04日 10:20:25
来自于中央空调
只看楼主

楼高大概100米,试验时在楼顶打压,打了13公斤,最低点的蝶阀爆了。蝶阀的公称压力是1.6MPa我觉得系统最高工作压力不会超过1.5MPa,应该在1.4MPa左右, 既然这样,那阀门应该选公称压力为多少的,系统试压应该如何试压呢?请指点!谢谢

楼高大概100米,试验时在楼顶打压,打了13公斤,最低点的蝶阀爆了。

蝶阀的公称压力是1.6MPa

我觉得系统最高工作压力不会超过1.5MPa,应该在1.4MPa左右,

既然这样,那阀门应该选公称压力为多少的,系统试压应该如何试压呢?

请指点!谢谢
免费打赏
dreamforma
2008年01月08日 17:04:09
22楼
首先阀门进场也要进行强度性和严密性试验,强度试验为公称压力1.5倍,时间根据阀门公称直径定。公称压力1.6MPa,那么试验压力应该为2.4MPa,如果是刚打到2.3MPa阀门就爆掉可以认为你阀门首先不合格。
其次关于你系统压力试验的问题,如果设计有要求的按照设计要求,每有要求的可以考虑你选用水泵最大扬程1.5倍,这时压力表在底端,如在顶端看压力可按实际减去高差。具体看下规范把。
回复
caoll
2008年01月08日 22:19:33
23楼
22楼说的有问题吧,我怎么记得阀门的密封压力打压是工作压力的1.1,而不是1.5倍
回复
jian2194
2008年01月09日 08:38:31
24楼


空调工程水系统好象应该 执行 GB50243-2002 9.2.3 的规定.
回复
jian2194
2008年01月09日 08:40:47
25楼


强度试验为 1.5倍
严密试验为1.1倍

GB50243-2002 9.2.4 的规定
回复
cxb0402
2008年01月09日 11:45:29
26楼
管子没爆才是好事。太强了。
回复
yunxiaoxiao1983
2008年01月10日 21:21:13
27楼
100m的高层管道应该采用25公斤的材质吧,阀门选用25公斤的及可。
回复
hzdmz520
2008年06月02日 11:00:56
28楼

强度试验为 1.5倍 ,时间不少于五分钟。(限阀门)
严密试验为1.1倍 ,试验压力在试验持续的时间内应保持不变。(限阀门)
我觉得楼主的试压方式有点偷懒,而且不安全,100m的大楼,随便哪一点漏水,都会牵连到装修单位,造成不必要的损失。按照我们的现在的试压方式,就是分楼层试压。关掉水平干管,及末端设备供回水阀门,一层一层的往上试,尽管麻烦些,但是安全系数更高,即使发生泄漏情况,也可以及时处理。最后做主管的试压。
不知道有没有如此试压的同行,仅小弟一点愚见,供参考!
回复
zc9186
2008年06月02日 16:41:31
29楼
应该庆幸阀门旁边没有人
回复
pyw198823
2013年09月06日 09:45:18
30楼
你们居然在顶上试压 还是1.3Mpa? 系统试压要在最低点打,在屋面打1.3MPa的话 最低点的压都差不多在2.3mpa了 不爆才怪
回复
wode0418
2013年09月07日 18:22:12
31楼
这个问题我原来还真没考虑过啊
回复

相关推荐

APP内打开