楼高大概100米,试验时在楼顶打压,打了13公斤,最低点的蝶阀爆了。蝶阀的公称压力是1.6MPa我觉得系统最高工作压力不会超过1.5MPa,应该在1.4MPa左右, 既然这样,那阀门应该选公称压力为多少的,系统试压应该如何试压呢?请指点!谢谢
楼高大概100米,试验时在楼顶打压,打了13公斤,最低点的蝶阀爆了。
蝶阀的公称压力是1.6MPa
我觉得系统最高工作压力不会超过1.5MPa,应该在1.4MPa左右,
既然这样,那阀门应该选公称压力为多少的,系统试压应该如何试压呢?
请指点!谢谢
12楼
奇怪,100m不分系统么?
回复
13楼
你的管道系统:
无论是采暖、空调系统还是供水系统,
100米的楼层高度必须分区布置的,
每五、六层楼分成一个系统。
这样各系统设备的承压能力大致相当,
其优点:
节省材料,简化系统,方便管理,
增强实用性及安全性。
另外:这仫大的一个系统的施工,
不应该是一个小工程队吧,
没有一个正规的试压方案?
回复
14楼
100米的楼层高度 好像不需要分区.
像楼主考虑的1.6MPa 的 管路,阀门 设备 也可以.
每五、六层楼分成一个系统。?
不知道你是要表达什么样的意思.
通常发系统 是用板换或其他设备分为几个独立的系统. 但每5- 6 层分一个系统就没有听说过啦.
回复
15楼
呵呵,楼主的这个问题很有教育意义,顶起来,让更多的人看到
回复
16楼
我是彻彻底底的服了,服了......
回复
17楼
如果顶上打压到13公斤,没有不爆的.你的做法有问题.而且不应该从上面打压吧.就是说工作压力也应该从下面打,从上面打的不应该这么高.最多不超过3公斤才对.
回复
18楼
那有你这样试压的,你是什么专业的??
回复
19楼
按《验收规范》GB50242-2002第8.6.1是规定
回复
20楼
按规范的要求打压就是了,另你的100m高的管路还要注意管路的伸缩量.
回复
21楼
回复