90KW水泵电机自耦变压器降压启动问题
caoliansheng
2007年12月27日 20:58:37
来自于变压器
只看楼主

我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。 所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方? 按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。

按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。

我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。
如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。

我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
免费打赏
xjw2006
2008年02月11日 16:25:42
12楼

同意
回复
xjw2006
2008年03月07日 19:25:26
13楼
回复
liqing126
2008年03月27日 22:28:52
14楼
90KW的电机拖动水泵,属于重载起动,一般情况使用自耦减压起动,起动过程需要十几秒,起动电流约为额定电流的2~4倍,就是说这十几秒时间都属于起动过程,10秒内电流持续500多安均属正常,并不是你所想象的一按按钮2,3秒后电流就降到额定电流,况且对于功率比较大起动时间比较长的电机,使用自耦减压起动时,起动过程热继电器是不参与保护的.
对于你所说的有时起动不起来我想可能有两方面的原因:
1 起动过程热继电器也参与了保护.
2 起动时间设置过短,导致自耦变压器退出运行后起动并未完成,大电流仍然持续比较长的时间导致热继电器动作.
顶一下
回复
sharpfeng8014
2008年10月14日 15:03:52
15楼
90KW的水泵启动2-3秒 电机连额定转速的一半都达不到哦,
一般自耦启动在降压启动设备里算快的,90KW的水泵星角启动应该需要15~20S。
您说的22千瓦的电机2秒启动完成应该是风机或压缩机的电机吧

在自耦降压控制柜的二次回路设计中,厂家应该已经考虑到了热继的保护问题,应当不会串在主回路中
回复
chenccco
2008年11月16日 22:57:18
16楼
我下载来想看看!结果发现下载下来的图纸上没有标注任何电器符号!这个怎么看!我只是看了主回路部分!发现作者把空开放到接触器的下面,我明白这个意思,就是利用空开完全的控制电机,在空开断开时,手动和变频都不能启动电机,但是存在缺陷:因为电机的接触器容易出现故障,如果更换,势必断开总开关这样所有的电机都必须停下来,我想这样不好!
回复
chenyuanhu2
2008年11月19日 08:28:20
17楼

这种办法是不可取的。我觉得在启动过程中还是要有个保护的,换成电机综合保护器不知可否。
我公司曾经就有这样一个事故,由于人工在操作的时候打在手动档上,在启动时间过了之后,并没有进行手动切换,导致自耦变压器的烧毁。
不知道其他的自耦控制柜的厂家是否也是按照上面这位兄弟的方法来设计的。
这应该是设计上的错误?!
回复
lxthlbs
2008年11月19日 10:07:21
18楼
你说的有道理,可是为什么一回到全压启动,水泵电机的电流就降下来了?
如何降低水泵的启动电流?
如果打开泵的入口阀,关闭泵的出口阀启动水泵,这样能降低水泵的启动电流?水泵会不会损坏?非常感谢!
回复
3288124
2008年11月21日 07:04:10
19楼
直接启动得了,我们也是90KW消防水泵,就直接启动的
回复
power2389
2008年11月21日 08:58:27
20楼
笼型电机传统的减压起动方式有 Y-△ 起动、自耦减压起动、电抗器起动等。这些起动方式都属于有级减压起动,存在明显缺点,即起动过程中出现二次冲击电流。由于传统的减压起动方式技术落后,国家已明令淘汰。
回复
aixiaobin
2008年11月21日 19:55:20
21楼
以下是引用mr_yon在2007-12-29 14:54:37.0发表的内容:
以下是引用caoliansheng在2007-12-27 20:58:37.0发表的内容:
你是电工吗?对起动过程描述不清,
