我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。 所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方? 按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。
如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。
我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
2楼
这个问题很简单,是水泵启动时负载过大。相对于降压启动也存在过载问题的。解决方法是:1、确保水泵能灵活盘车,必要时全压启动待泵转动3分钟再恢复到降压启动方式。2、确保泵出口压力高于水泵扬程80%以上。如不能保证此压力,则关闭泵出口阀门方可降低泵的启动电流。
回复
3楼
你说的有道理,可是为什么一回到全压启动,水泵电机的电流就降下来了?
如何降低水泵的启动电流?
如果打开泵的入口阀,关闭泵的出口阀启动水泵,这样能降低水泵的启动电流?水泵会不会损坏?非常感谢!
回复
4楼
降压太多,转矩不足,启动不起来.
解决方法:
1.减少所降的电压;
2.提高电动机的容量;
3.想办法减少起动带的负载;
另外,既然能直接起动起来,还降压干吗?多此一举!!
看看起动时对电压影响是否过大,不大的话就可以直接起动.
回复
5楼
你是电工吗?对起动过程描述不清,
90KW的电机拖动水泵,属于重载起动,一般情况使用自耦减压起动,起动过程需要十几秒,起动电流约为额定电流的2~4倍,就是说这十几秒时间都属于起动过程,10秒内电流持续500多安均属正常,并不是你所想象的一按按钮2,3秒后电流就降到额定电流,况且对于功率比较大起动时间比较长的电机,使用自耦减压起动时,起动过程热继电器是不参与保护的.
对于你所说的有时起动不起来我想可能有两方面的原因:
1 起动过程热继电器也参与了保护.
2 起动时间设置过短,导致自耦变压器退出运行后起动并未完成,大电流仍然持续比较长的时间导致热继电器动作.
回复
6楼
支持五楼
回复
7楼
一般是机械问题
回复
8楼
2 起动时间设置过短,导致自耦变压器退出运行后起动并未完成,大电流仍然持续比较长的时间导致热继电器动作
泵类负载最好用自耦降压器百分之八十哪个抽头
回复
9楼
在起动过程中应将热继电器短路,待正常运行后再投入热继电器。