一个朋友最近设计一个地库,顶板恒荷载少了一米的覆土重,请问各位大神,有没有好的方法处理,如果架空或者加固,费用太高,换轻质填土能换什么比较经济的土质?或者还有没有其他的办法?
一个朋友最近设计一个地库,顶板恒荷载少了一米的覆土重,请问各位大神,有没有好的方法处理,如果架空或者加固,费用太高,换轻质填土能换什么比较经济的土质?或者还有没有其他的办法?
13楼
施工了吗?
回复
14楼
那就圈地,禁入吧。
回复
15楼
换成陶粒,再验算一下
回复
16楼
绿化带下部可以放轻质材料措施。
回复
17楼
先计算复核一下根据现有情况能承担多大的附土,根据情况再调整吧
回复
18楼
夜幕将离 发表于 2017-10-12 09:41 用点陶粒试试陶粒作为回填土?效果可以么?
回复
19楼
结构无为 发表于 2017-10-12 10:25 绿化带下部可以放轻质材料措施。请问有哪些轻质材料适用于这种情况啊?
回复
20楼
candy0022 发表于 2017-10-12 10:40 那你就只能根据配筋结构反算梁板柱能承受的最大荷载了,看看非抗震情况下能满足多少?顶板是否有消防车荷载 …复核不够,需要想办法减荷载:)
回复
21楼
guocheng2258 发表于 2017-10-12 11:15 荷载少了是大问题啊,覆土是要考虑绿化种植的,什么土能取代啊,没施工的就赶紧改吧,施工了就考虑加固吧谢谢:)现在考虑的是换土
回复
22楼
ytg123456 发表于 2017-10-12 15:04 放混凝土大空心管。;P业主嫌造价高
回复