一个朋友最近设计一个地库,顶板恒荷载少了一米的覆土重,请问各位大神,有没有好的方法处理,如果架空或者加固,费用太高,换轻质填土能换什么比较经济的土质?或者还有没有其他的办法?
一个朋友最近设计一个地库,顶板恒荷载少了一米的覆土重,请问各位大神,有没有好的方法处理,如果架空或者加固,费用太高,换轻质填土能换什么比较经济的土质?或者还有没有其他的办法?
23楼
yntzfg 发表于 2017-10-12 17:12 施工了吗?已经施工了:)
回复
24楼
szhxcf 发表于 2017-10-12 20:39 换成陶粒,再验算一下陶粒回填后,土体会发生大的变形么?
回复
25楼
什么种植土荷载也小不了,1m厚的覆土要多重啊
回复
27楼
轻质材料加上板按塑形复算及梁按双筋计算。
回复
28楼
he756834928 发表于 2017-10-17 17:04 请问有哪些轻质材料适用于这种情况啊?可以放泡沫板之类的轻质材料,造价可能要高不少
回复
29楼
不错 很好
回复
30楼
考虑一下混凝土90天龄期
回复
31楼
要是施工完了,不太好处理 要是人防顶板还好点 要不荷载相差太大 基础,梁 板柱基本都不够呀
回复
32楼
加固处理 是你自己设计的吧 怎么会考虑漏掉这么大荷载
回复
33楼
好久没来论坛看看了,今天一看简直是惊呆了,这差的不是一点点啊,一米的覆土,复核时候陶粒混凝土容重取值别小于10啊!这几年无梁楼盖事故有点多啊,看着就害怕,胆子越来越小了
回复