地下车库荷载取小了,求助各位大神
he756834928
2017年10月12日 00:07:48
只看楼主

一个朋友最近设计一个地库,顶板恒荷载少了一米的覆土重,请问各位大神,有没有好的方法处理,如果架空或者加固,费用太高,换轻质填土能换什么比较经济的土质?或者还有没有其他的办法?

一个朋友最近设计一个地库,顶板恒荷载少了一米的覆土重,请问各位大神,有没有好的方法处理,如果架空或者加固,费用太高,换轻质填土能换什么比较经济的土质?或者还有没有其他的办法?
免费打赏
夜幕将离
2017年10月12日 09:41:41
2楼
用点陶粒试试
回复
结构无为
2017年10月12日 10:25:03
3楼
绿化带下部可以放轻质材料措施。
回复
念星间
2017年10月12日 10:37:32
4楼
夜幕将离 发表于 2017-10-12 09:41 用点陶粒试试开玩笑吗?
回复
念星间
2017年10月12日 10:37:34
5楼
夜幕将离 发表于 2017-10-12 09:41 用点陶粒试试开玩笑吗?
回复
念星间
2017年10月12日 10:38:24
6楼
还是加固保险一点。
回复
candy0022
2017年10月12日 10:40:34
7楼
那你就只能根据配筋结构反算梁板柱能承受的最大荷载了,看看非抗震情况下能满足多少?顶板是否有消防车荷载?还是要具体情况具体分析。
回复
念星间
2017年10月12日 10:41:16
8楼
念星间 发表于 2017-10-12 10:37 开玩笑吗?重度是小很多。
回复
guocheng2258
2017年10月12日 11:15:16
10楼
荷载少了是大问题啊,覆土是要考虑绿化种植的,什么土能取代啊,没施工的就赶紧改吧,施工了就考虑加固吧
回复
ytg123456
2017年10月12日 15:04:50
11楼
放混凝土大空心管。
回复
gaojian307
2017年10月12日 15:42:02
12楼
建筑减小覆土厚度,然后验算差多少
回复