试验消火栓设置在哪里合适?
一呆王
一呆王 Lv.12
2017年07月20日 09:56:52
只看楼主

根据新规范,请问如果多层建筑屋顶不上人,顶层也没有出口,试验消火栓设置在哪里合适?

根据新规范,请问如果多层建筑屋顶不上人,顶层也没有出口,试验消火栓设置在哪里合适?
olfav
2017年07月20日 11:14:47
2楼
试验消火栓设置在最不利点
回复
lichangan1000
2017年07月20日 11:50:32
3楼
不能出屋面时,在顶层消火栓处加设压力表就ok。
回复
sailorshi
2017年07月20日 17:21:51
4楼
从规范来讲,你做到最不利点就可以,用其它消火栓兼用试验消火栓,加个阀门和压力表。
回复
qq_1487551489078
2017年07月21日 17:21:27
5楼
那就在最高的那个消火栓上装个阀和压力表
回复
long08990118
2017年07月21日 17:23:29
6楼
楼上说得很对的
回复

相关推荐

APP内打开