框架柱,能不能将二级钢和三级钢对接(电渣压力焊)起来用?有没有相关规范明确规定?
框架柱,能不能将二级钢和三级钢对接(电渣压力焊)起来用?有没有相关规范明确规定?
2楼
我认为不可以的,因为二级钢与三级钢本身其成分不仅相同,其力学性能也不同.
况且三级钢电渣压力焊接对焊工及施工条件要求较高,(否则易在焊口断裂22规格以上钢筋)
工程质量不得玩笑.
回复
3楼
不好讲,取样试验试试吧
回复
4楼
好像规范上没有说二级钢和三级钢不能对接!所以我个人理解现场制作试件,检测中心试验合格并出具合格报告,那就报告甲方、监理单位,征求同意,就可以在工程上使用。这样做最基本的说法:没有违反规范规定。
回复
5楼
电渣压力焊的电流参数是根据原材来设定的,焊剂也是针对专门的钢材,两种级别钢材的化学成分不同,没法确定上述两项技术指标,即使你侥幸做成试件,你在委托时是按二级钢还是三级钢?确实要做这事,最好安静些,去找业主和监理,十有八九会修理你
回复
6楼
能不能出来个大侠,跟给统一意见啊,能还是不能?
回复
7楼
不能的,不同材质的钢筋,传力会突变。
回复
8楼
找设计单位去..不过设计单位是绝对不会让你这么做的..:lol
回复
9楼
加一句,除非你带够红包哦.......1张2张的根本不鸟你,
回复
10楼
绝对不行的。安全第一!!!!看看四川的那些学校吧。
回复
11楼
绝对不能,两种钢材的含碳量不一样、化学成份也不一样,焊剂不一样,焊接时使用的参数不一样,故易出现焊接质量问题。
回复