空调供回水温度为什么设为7度和12度啊?
qinghust
qinghust Lv.2
2007年11月21日 10:13:06
来自于中央空调
只看楼主

空调供回水的温度为什么设为7度和12度,难道不能拉大温差吗?这样就能减小流量啊,减小管径和系统耗电啊!

空调供回水的温度为什么设为7度和12度,难道不能拉大温差吗?这样就能减小流量啊,减小管径和系统耗电啊!
免费打赏
hongxing568
2007年12月20日 14:57:04
22楼
欢迎加入“暖通空调设计交流”群52129461
回复
yindequan
2007年12月21日 07:50:14
23楼


送风温差11℃?好好看看《空气调节》吧。
回复
yindequan
2007年12月21日 07:52:21
24楼


地暖主要考虑的是地表面温度!如果地表面温度超了,不利于卫生要求!所以那个供回水温度不是随便定的,需要计算!
回复
yindequan
2007年12月21日 07:55:06
25楼


锅炉直接出65/45会不利燃烧!效率很低。

盘管温差20℃?那得看盘管风机是不是按20℃水温差选的了。
回复
yindequan
2007年12月21日 08:00:36
26楼


原则上供回水温度越高越好,这样锅炉效率和散热器的效率都高,但普通民用要考虑安全性!
住宅采暖供水温度不能超过95℃是考虑安全要求,超过100℃会烫伤人!
温差25℃是考虑散热器和水输送等因素确定的一个经济值。
110/80一般只用在厂房内。
回复
tian1983123
2007年12月21日 16:00:15
27楼
原则上供回水温度越高越好,这样锅炉效率和散热器的效率都高,但普通民用要考虑安全性!
住宅采暖供水温度不能超过95℃是考虑安全要求,超过100℃会烫伤人!
温差25℃是考虑散热器和水输送等因素确定的一个经济值。
110/80一般只用在厂房内

同意,再则就是温度高对材料的要求就高,增加成本
回复
rouniu
2008年07月03日 00:39:10
28楼
原则上供回水温度越高越好,这样锅炉效率和散热器的效率都高,但普通民用要考虑安全性!
住宅采暖供水温度不能超过95℃是考虑安全要求,超过100℃会烫伤人!
温差25℃是考虑散热器和水输送等因素确定的一个经济值。
110/80一般只用在厂房内

同意
回复
鸭江绿水
2008年07月04日 20:31:03
30楼
为了保证净化房间的温湿度,看一下焓湿图就知道了.
另外应该是送水7~12度吧.冷机说明书都写送水温度呀.
回复
waj
2008年08月19日 17:09:59
31楼
是呀,这个平时没太注意的问题实际上包含的大学问!
回复
xwtw2002
2008年08月20日 10:31:56
32楼
学习啦,不过能不能有个高手做个总结性的发言。
回复

相关推荐

APP内打开