我的设计楼层只有四层,在冷冻水供,回水之间要不要设计平衡管?????
我的设计楼层只有四层,在冷冻水供,回水之间要不要设计平衡管?????
2楼
不知道你的控制系统的详细设计情况!如果合理的话,个人认为可以不用平衡管!
请把你的水系统介绍多一点,另外把你的问题给提出来,为什么要加平衡管?担心什么问题?
回复
3楼
楼主的意思是不是,设计时考虑的同程式和异程式系统啊?
我没有看明白,冒昧的说了一下。
回复
4楼
加平衡管是为了系统末端调节负荷用的,如果是变频泵,在小系统中则可以不加,大系统还是要加的。另外工频供水系统一般都加平衡管。要很准确的确定是否加平衡管那计算是非常复杂的,所以一般设计院都直接加上。
回复
5楼
专业见解,工频系统一般都加的。
回复
6楼
应加压差旁通阀或水泵用变频都可以
回复