请教一下:空调供回水管变径为什么要用偏心的变径?为什么不能用同心的,还有偏心变径是底平还是上平呢?
请教一下:空调供回水管变径为什么要用偏心的变径?为什么不能用同心的,还有偏心变径是底平还是上平呢?
2楼
系统可能有空气
一般是上平
回复
3楼
空调系统变径应该是应偏心上平连接。详见"建议按《GB 50242-2002建筑
给排水及采暖制量验收规范》
回复
4楼
学习了,学习了!
回复
5楼
你好,我查过《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》,没查到空调水系统偏心变径的顶平还是底平的要求, 请问你的依据是P34页 8.2.11条吗?
还有,是不是只要是管内走的介质是水的话不管什么系统,偏心变都是顶平。 非常感谢
回复
6楼
我做过的都没有用偏心。。。
回复
7楼
偏心的比同心的要贵!
回复
8楼
因为空调水管要高端排气 低处泄水 想想是不是应该用偏心变径
回复
9楼
空调系统变径应该是应偏心上平连接。目的是利于排气。详见"建议按《GB 50242-2002建筑
给排水及采暖制量验收规范》
回复
10楼
详见"建议按《GB 50242-2002建筑
给排水及采暖制量验收规范》
回复
11楼
这个 那如果是PP-R的就没办法了