关于空调供回水压差控制的旁通电动阀是否为浮点控制
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年01月18日 10:10:52
只看楼主

如题。

如题。
rc_cy
2010年01月19日 15:36:07
2楼
不是吧,MS是一开到底的,高手来回答下。
回复
guolei2002
2010年01月19日 19:44:03
3楼
经查好像浮点和模拟量都可以,专家说说!
回复
larenzhang
2010年01月22日 10:37:49
4楼
一般压差旁通调节阀,模拟量控制。
具体需以暖通专业设置为准。
回复
spzhang
2010年01月24日 13:20:43
5楼
模拟量控制的
回复
sheng1001171
2010年01月27日 13:09:27
6楼
浮点是绝度不行的,要比例积分的,因为供回水的管径都比较大,也就是流量大,浮点控制就是开关控制,不稳定使设备频繁启停。
回复
panzhengxiongwj
2010年02月20日 15:47:53
7楼
都可以
回复
no5678
2010年02月23日 21:20:54
8楼
:handshake
回复
chengjiewei
2010年03月23日 09:20:25
9楼
应该是比例积分微分控制。通过设定值和被调参数不断地对比,积分对调节误差不断地进行控制器输出电压修改。微分提前预测对控制器输出电压进行修改,调节电动机的转速,达到阀门的正确的开度。
回复
kinderhao
2010年03月25日 09:56:41
10楼
另外说下,此阀旁通管安装不应靠近阀体
回复

相关推荐