现在有一个工程,空调机房到各建筑物的供回水管道是否可以采用PPR管?原因?谢谢!

现在有一个工程,空调机房到各建筑物的供回水管道是否可以采用PPR管?原因?谢谢!
免费打赏
yanlufeng
2008年05月29日 20:47:48
2楼
PPR管的长期使用温度应限定70℃以下(50年,1MPa),如果是空调机用PPR管做供回水管道应该没问题.

而且,现在很多项目都在用,实践最说明问题!
回复
hbh.1130
2008年05月30日 17:21:38
3楼
一般情况在50米内没有问题。但管线太长不行,因为热胀冷缩时会破坏保温层。管道也不易恢复到原位。
回复
tsaohon
2008年06月02日 15:00:57
4楼
要看系统多大,且如果冬季锅炉加热或辅助加热,不能用PPR管。
Dn50以上管道用PPR管不太经济!配件死贵的!
主管用镀锌钢管、支管用PPR比较好。
如果防火等级较高,或落差很大的工程,不能用PPR管。
回复