空调供回水的温度为什么设为7度和12度,难道不能拉大温差吗?这样就能减小流量啊,减小管径和系统耗电啊!
空调供回水的温度为什么设为7度和12度,难道不能拉大温差吗?这样就能减小流量啊,减小管径和系统耗电啊!
2楼
呵呵,想法不错。但拉大温差好象不是说拉就能拉的,它是源于室内系统的消耗量。
对于风机盘管主要是加大表冷器面积才能做到。
回复
3楼
能拉多大呢? 2头都有限制啊!
回复
4楼
至于为什么要把空调供回水温度为什么设为7度和12度,恐怕没有几个人能知道的很清楚的。
回复
5楼
关键原因是:制冷介质间的转换
水的温度设为7度和12度时,制冷介质的临界点接近饱和
换句话:采用吸收式的机组,在二次介质的能量转换过程中,以接近饱和
就是说:温度再底的话吸收介质会结冰,造成结晶,也就是说如果要将水温设定到2度时,吸收剂已经结晶了,
为保证机组的安全,一般厂家会把出水温度设定为7度,如果你不相信,可以将温度调整到4.5度,保证你的机组结晶冻管
哈哈 !!!!!
回复
6楼
楼上说的只是吸收式的
但是很大部分冰水机都是R22制冷剂的蒸发式的啊
回复
7楼
我也一直有疑问,以后要多来转转
回复
8楼
从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区为25度,相对湿度60%,此时露点温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的露点温度的环境下向外界抽取水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。如果空调送风仅需满足室内排热的要求,则冷源的温度低于室内空气的干球温度(25度)即可,考虑传热温差与介质的输送温差,冷源的温度只需要15至18度。如果空调送风需满足室内排湿的要求,由于采用冷凝除湿方法,冷源的温度需要低于室内空气露点温度16.6度,考虑5度传热温差与5度介质输送温差,实现16.6度的露点温度需要6.6度的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7度的冷冻水、房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5度的原因。(引温湿度独立控制空调系统一书)
回复
9楼
听说过,没太注意具体数字,受教了
回复
10楼
这句话好像有问题吧?
回复
11楼
呵呵,有点意思,这个又不是说定就定的,这个温度是经过好多实验验证的,相对较好的一个值
回复