请教空调供回水管道总长为500米,水泵扬程39米合适吗?
heheinuantong
2009年04月01日 12:17:45
来自于中央空调
只看楼主

请教空调供回水管道总长为500米,水泵扬程40米合适吗?

请教空调供回水管道总长为500米,水泵扬程40米合适吗?
免费打赏
fsb427
2009年04月01日 12:36:05
2楼
考虑设备 末端阻力的情况下 这个扬程显然偏大了
回复
heheinuantong
2009年04月01日 16:59:56
3楼
计算依据:500X200PA/M=10米,局部阻力10X0.5=5米,末端吊顶机组阻力4米,平衡阀为4.5米,制冷机为6米,制冷机房内的集分水器和其他管件损失为5米.然后总的损失X1.1=38米
回复
fsb427
2009年04月02日 08:56:12
4楼

各种阻力够高的 管径也够细的 那用户的运行费用要高点了

[ 本帖最后由 fsb427 于 2009-4-2 11:17 编辑 ]
回复
heheinuantong
2009年04月02日 15:05:06
5楼
哦,那管道的比摩阻控制在多少合适???
回复
fsb427
2009年04月02日 15:29:39
6楼


看个人习惯吧 我是120左右点 你的200也不算过分 只是扬程要高了
回复
guigui622
2009年04月02日 17:36:14
7楼
这个水泵的扬程我还真没有计算过呢,:(
回复
zwxdh
2009年04月02日 19:06:05
8楼
只看管路长度的话,只能算个大概,同意三楼,不过长度只有500米的话,是不是风冷模块?有没有分集水器、平衡阀啊\?感觉40太大了
回复
秋韵之临
2009年04月02日 19:16:35
9楼
又一个大马拉小车,我刚计算个30米就够了
回复
vf_19s
2009年04月03日 09:09:57
10楼

主要需要看流量和管径了,按楼主的算法的话,流量够小,管径选得也偏小了。
回复
heheinuantong
2009年04月03日 10:46:17
11楼
首先谢谢各位的回答!我认为我的计算依据不准确,我只是估算,具体的计算依据我还要按照规范一步一步的计算,关键是制冷站内地损失要控制好,主管道阻力控制好。不知道同意我的观点不
回复