求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题
iamboy2571
iamboy2571 Lv.2
2011年05月19日 09:14:13
来自于中央空调
只看楼主

各位前辈:小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。

各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

免费打赏
aozhuofu
2011年05月19日 10:05:20
2楼
个人认为此种做法欠妥,压差旁通最好设在分集水器之间。就算设在供回水主管之间也要设计压差旁通阀进行压差控制才行。
回复
xavier001
2011年05月19日 10:41:42
3楼
常见的应该有压差旁通,无论是自力的还是电动的。我个人理解从管道压力上来看,系统平衡时旁通不会有流量,但当内系统需求减少,有压差时,这时旁通就会有流量。旁通管径的选择和内系统的形式都是关键。既然设计说没问题,那就是有案例,可以等运行时观察效果,效果不好再加压差旁通也可以,期待你的反馈。
回复
hw_1019
2011年05月19日 10:44:14
4楼
没整个的系统图,不好判断。如果不是二次泵系统,我只能说这位设计师真大胆!

[ 本帖最后由 hw_1019 于 2011-5-19 10:47 编辑 ]
回复
zhaowenliangde
2011年05月19日 10:57:49
5楼
图看不太清,以我看来,这个旁通不是运行时起旁通用的,而是运行之前,冲洗管道用的。请各位在仔细看一下。
回复
jslxj
2011年05月19日 11:07:36
6楼
对于水泵定流量、末端变流量的系统需要设压差旁通阀的,不设阀门不论什么样的末端部分冷冻水肯定短路了
回复
iamboy2571
2011年05月19日 11:33:52
7楼
冷冻水系统有二次泵系统,但热水循环部分就加装了压差旁通
回复
iamboy2571
2011年05月19日 11:37:17
8楼
这个是机房的水系统流程图,有二次泵系统,各立厅分支安装了动态平衡阀
回复
iamboy2571
2011年05月19日 11:46:25
9楼
设计说明是这么说的:
根据本工程的特点,供冷时各区域水环路的压力损失差别较大,冷冻水系统采用冷源侧定流量一次泵、负荷侧变流量二次泵系统;供热时各区域水环路的压力损失差别较小,热水泵采用一次泵系统,负荷侧变流量。水系统根据使用分区共高4个水环路,水系统均为闭式双管异程式循环系统,为解决水路系统不平衡的问题,在各层水平支管处设置动态平衡阀。系统定压采用开式膨胀水箱,置于层面层。空调水质通过高于管道上的全程水处理器处理。
回复
bishutong1
2011年05月19日 12:30:43
10楼
管他什么系统,我觉得都应该加一个压差控制!
其实你也可以问问设计人员,它的设计出发点是什么?
回复
broadchenxianwu
2011年05月19日 12:47:02
11楼
这样设计没有道理的
回复