冷库制冷机组热气旁通阀的注意事项
爱笑的高山
2021年11月11日 09:04:16
来自于制冷技术
只看楼主

热气旁通的问题,主要有几个,1.热气旁通都是在什么时候用?2.热气旁通必须加喷液冷却,有喷液冷却不一定有热气旁通? 1.在高温工况下,为了减少加热功率,同时满足恒温要求,可以采用热气旁通,抵消压缩机部分冷量 2.喷液冷却是在蒸发压力很低时,为了防止压缩机排气温度过高时使用的。热气旁通一定要加喷液冷却。 热气旁通用于小型制冷装置,是调节容量的~要加热气旁通阀,高压排气经过旁通阀降至蒸发压力附近,然后和节流后的液体混合,在进入蒸发器蒸发。这样单位制冷量减小了,可以满足小型压缩机的容量调节

image.png

热气旁通的问题,主要有几个,1.热气旁通都是在什么时候用?2.热气旁通必须加喷液冷却,有喷液冷却不一定有热气旁通?

1.在高温工况下,为了减少加热功率,同时满足恒温要求,可以采用热气旁通,抵消压缩机部分冷量

2.喷液冷却是在蒸发压力很低时,为了防止压缩机排气温度过高时使用的。热气旁通一定要加喷液冷却。

热气旁通用于小型制冷装置,是调节容量的~要加热气旁通阀,高压排气经过旁通阀降至蒸发压力附近,然后和节流后的液体混合,在进入蒸发器蒸发。这样单位制冷量减小了,可以满足小型压缩机的容量调节
喷夜冷却为了降低排气温度,用于蒸发温度较低的系统。两者没有必然的联系,可以独立使用。

热气旁通是要加电磁阀的,但是热气旁通阀不能用毛细管代替,热气旁通阀是调节压力的,使高温排气压力降至需要的蒸发压力。理论上压缩机吸气压力相同,排气量也不变,冷凝负荷不会增加。你可以在压焓图上查下,单位制冷量是减小的,所以冷凝负荷也减小。还有那个电磁阀的应该是根据冷间负荷变化控制的 ,如果压缩机工况长期或经常停留在高蒸发温度,不加喷液很危险,最大负荷时如果不加喷液,长期回气过热,压缩机易热保护。
热气旁通量=压缩机制冷量-蒸发器最小负荷。

相关推荐

APP内打开